樓主  發表于: 2023-05-09 14:03
請問一下大家:
現在我做的回原點程序是

1.電機負方向找原點開關,找到后停止.
2.停止后電機正方向向前行走固定距離.
3.再負方向慢速找原點開關.
4.找到后,確定回原點完成.

請問一下大家,這樣回原點每次的回原點精度能不能保證? 有啥利弊?




不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1425(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-01
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-09 14:10
沒問題
第2步改一下:停止后電機正方向走,直至脫離原點傳感器,然后停止
接著第三步
項目、視覺、通訊QQ3515716
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1779 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 2643 分
在線時間: 2197(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-01
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-05-09 15:06
z相脈沖
brainy_fa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 157 點
下載積分: 3053 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2024-08-20
查看brainy_fa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-05-09 15:39
這是普通電機回原點的控制嗎?
可以參考伺服定位回原點的方式。
回原點精度主要受dog搜索速度和PLC掃描周期的影響。
伺服定位是通過高速處理+Z相脈沖來解決這個問題。
自制回原點也可這樣,找到dog后繼續找編碼器Z脈沖并用中斷處理提高精度。
//非標自動化電控方案設計及編程調試
//項目合作 //徐州周邊,方圓500公里皆可 //蘇魯浙豫皖
TEL-  15725207209
EMAIL- shenjm_999@163.com
哼哼小豬
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 556 點
下載積分: 10790 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2024-10-31
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-05-09 17:23
第2步就開始減速,然后往正方向慢速走,等走到原點的下降沿就停下來。
第3步可以慢速往負方向走,遇到原點的上升沿停下。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2330 個
工控威望: 2761 點
下載積分: 4372 分
在線時間: 1159(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-01
查看libin520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-05-09 22:13
實際對于小型PLC來說。你選好一種回零方式。看著它的圖。理解一下就可以。馬達回零前所在的位置不同,跑的過程會有點不同。最后那幾步都是相同的。剩下就是檢驗他走的準不準了 。三菱3U。感覺回零精度還可以。還有松下FP-X0   或FP-XH的。還沒發現誤差很大的問題。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
booet2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 309 點
下載積分: 66556 分
在線時間: 2450(小時)
注冊時間: 2016-01-09
最后登錄: 2024-11-01
查看booet2008的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-05-09 22:31
   樓主這個是步進電機吧?而且只有一個原點信號,沒有極限信號的情況吧?
樓主留言:
是的,步進。就一個原點
sdobye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 293 點
下載積分: 17873 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2023-05-04
最后登錄: 2024-11-01
查看sdobye的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-05-10 00:46
  學習了。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11973 個
工控威望: 14381 點
下載積分: 35713 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-01
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-05-10 06:45
學習學習。
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-20
查看我愛工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-05-10 08:33
精度沒問題的,這相當于回原后再定位距離。
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 955 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-28
查看河南張先生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-05-10 09:34


一個近點信號X3,開機檢測X3如果ON向前走一段,在回原,如果X3OFF直接回原,檢測到近點開關改變方向,X3下降沿停止,原點檢測完成
楊文豪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 137 點
下載積分: 3035 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2023-05-03
最后登錄: 2024-07-13
查看楊文豪的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-05-10 23:12
有Z相信號時,建議用Z相信號。不用Z相信號時,用負正負的回原方式也挺好,建議正向時借助原點感應器信號,離開時開始計數消除回歸速度快慢的影響。
  • «