請問一下大家:
現在我做的回原點程序是

1.電機負方向找原點開關,找到后停止.
2.停止后電機正方向向前行走固定距離.
3.再負方向慢速找原點開關.
4.找到后,確定回原點完成.

請問一下大家,這樣回原點每次的回原點精度能不能保證? 有啥利弊?




我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-20
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-10 08:33
精度沒問題的,這相當于回原后再定位距離。