引用引用第7樓hnyyhym于2012-12-10 11:48發表的 :本來不想發言的,看來你只懂工控,不懂電工呀,大功率電機一般就是互感器變換電流再控制熱繼電器。
引用引用第14樓tangrenbo89于2012-12-10 16:27發表的 :我想問下樓主你熱保護怎樣選型大家都知道不管多大功率經互感器以后轉換下來最大只有5A電流
引用引用第12樓wwcwwc于2012-12-10 16:11發表的 :樓上也是一種方法。按您說熱繼電器就沒有了500A以上規格,我理解從原理上是可以通過電流互感器方式擴容,但是您必須考慮安全性呀。
引用引用第11樓心情不錯于2012-12-10 15:06發表的 :直接上圖,熱繼電器電流,整定為電機額定電流的一半。
引用引用樓主scw威偉于2012-12-09 22:13發表的 星三角電機,熱繼電器應怎么選擇 :如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
引用引用第4樓fuznzen于2012-12-10 09:55發表的 : 我見過熱繼電器串在電流互感器上的圖,實物也是這樣接的。啟動完成后KA2斷開,熱繼電器的熱元件才有電流通過。 [attachment=98041]
主辦單位:上海明控機電科技有限公司