如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應(yīng)加在哪個接觸器上,熱繼應(yīng)選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。 |
|
---|---|---|
|
fuznzen
級別: 工控俠客
|
我見過熱繼電器串在電流互感器上的圖,實物也是這樣接的。啟動完成后KA2斷開,熱繼電器的熱元件才有電流通過。 [ 此帖被fuznzen在2012-12-10 11:37重新編輯 ] |
---|---|
|
fuznzen
級別: 工控俠客
|
根據(jù)主回路電流選電流互感器變比,再選熱繼電器。附圖可參考。 自耦減壓啟動柜接線原理圖1.rar (30 K) 下载次数:63 |
---|---|
|