scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-09 22:13
如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-10 11:49
都不是形象直觀,簡易明了,,,有兩種一個是熱繼裝在KM1上,還有一種是裝在KM2上,電流應該都是電機額定電流的一半
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006)
  • 困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
    scw威偉
    互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 8059 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2022-02-12
    查看scw威偉的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-12-11 20:23
    引用
    引用第11樓心情不錯于2012-12-10 15:06發表的  :
    直接上圖,熱繼電器電流,整定為電機額定電流的一半。

    這個在星型起動時,好像不受熱過載的保護
    困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!