如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-10 08:22
15KW還用降壓啟動。。。。。太浪費了吧 。。一般降壓啟動的線路熱繼電器都不是直接加在主線路的 而是串在電流互感器上的
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-10 14:56
引用
引用第2樓wwcwwc于2012-12-10 08:45發表的  :
回1樓的答復:
   樓上的朋友,首先感謝您的回復。
只是您的答復有一點誤導樓主,第一點;熱繼應該串聯在主回路上。第二點;從電氣安全操作規程上是絕對禁止電流互感器開路的。

既然您要這么說,我也沒話說了!難道要過500A電流的電動機,我要加個500A的熱保護器么。。。。。? 沒有這么大的 大哥!
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-11 08:30
引用
引用第14樓tangrenbo89于2012-12-10 16:27發表的  :

我想問下樓主你熱保護怎樣選型大家都知道不管多大功率經互感器以后轉換下來最大只有5A電流

如果是串人互感器型的熱繼電器,那么不要考慮熱繼電器的選型,因為基本上都是選0-5A的。。。主要考慮互感器的比例就行了! 比如你主線路的額定電流為200A左右 你互感器選為200/5就能實現了。
每天一點點