scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回1樓的答復: 樓上的朋友,首先感謝您的回復。 只是您的答復有一點誤導樓主,第一點;熱繼應該串聯在主回路上。第二點;從電氣安全操作規程上是絕對禁止電流互感器開路的。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
請問4樓 這個KA2(常閉觸點)的作用是什么? 您的意思是當系統啟動完成后,KA2觸點邏輯變反,將熱繼主回路投入到電流檢測回路中。目的是避免啟動電流大造成的誤動作。但是實際使用中熱繼的動作還需要一定的時間,一般額定電流設置在1.05 ~1.10范圍,啟動轉換時間10秒左右就可以了。 一般常用熱繼的主回路是雙金屬片結構,依靠雙金屬片在同一額定電流值時的不同膨脹系數,從而來控制熱繼輔助觸點的動作。 我的意思是當熱繼主回路出現故障時,特別是產生開路性故障。那這個回路將產生很高的一個電壓!是致命性的。電路設計關鍵是安全性包括對人身、設備等。 [ 此帖被wwcwwc在2012-12-10 11:53重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |