如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-10 11:48
引用
引用第2樓wwcwwc于2012-12-10 08:45發表的  :
回1樓的答復:
   樓上的朋友,首先感謝您的回復。
只是您的答復有一點誤導樓主,第一點;熱繼應該串聯在主回路上。第二點;從電氣安全操作規程上是絕對禁止電流互感器開路的。

本來不想發言的,看來你只懂工控,不懂電工呀,大功率電機一般就是互感器變換電流再控制熱繼電器。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-11 08:59
引用
引用第12樓wwcwwc于2012-12-10 16:11發表的  :
樓上也是一種方法。
按您說熱繼電器就沒有了500A以上規格,我理解從原理上是可以通過電流互感器方式擴容,但是您必須考慮安全性呀。

暈!還不相信?這么多大啟動柜就是通過互感器,熱繼電器取樣電流保護的,你沒見過?還要您這個不懂的人在這里提醒要注意安全,哪里不安全了?請講講,一般不懂你就去百度百度,如果多次還堅持你自己的想法就不是搞工控的人的風格呀!