你的回原點只是把誤差規定,你還解決不了,累計誤差用的來說有兩方面,第一你定位的距離總的脈沖數有半個脈沖,這樣定位模塊來說,不可能給你發一半,只會累計到下一次發送,周而復始累計就出來:第二個原因,由于線路或干擾造成你的定位距離要么多要么少。對于第一個原因來講選擇絕對定位方式定位,或者由相對定位改為定長定位模式,參照QD75,對于第二個原因你查查線路有屏蔽線沒有,距離是否太長,是否靠近交流遠等,有的伺服控制器可以通過修改參數,沒有的話就查查查感染源,采取相應措施