樓主  發表于: 2019-04-09 11:31
同步帶單方向一直循環定位,如1-2-3-4-1重復循環,運行幾百圈后有肉眼可見累計誤差,監控伺服接收到的脈沖數是正確的,應該同步帶總長有偏差,請問如何消除累計誤差
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-10 11:16
同步帶總長不可能有偏差,應該是你每走一次都會產生定位誤差,多次累加造成偏大。你把伺服走的實際脈沖接回PLC進行計數,然后對發給伺服的脈沖進行修正,保證累計誤差始終只有一次的定位誤差。