fum0717
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 587 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-01-07
最后登錄: 2015-03-31
查看fum0717的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-26 09:37
500mA、50mA的電流分別需要多粗的銅絲導線?

一般說1mm2能通過5A的電流,對于大電流與直徑的關系,網上很好找到換算資料。但是對于細小電流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ?

我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之間的導線用多粗的?
求指教
dptyl
如果愛,請深愛,不愛請離開!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 229 點
下載積分: 14630 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2012-05-19
最后登錄: 2021-01-22
查看dptyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-26 10:49
用最小的那個都行,0.5MM^2
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fum0717) 真誠感謝!
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2560(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-10-31
    查看znz43的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-02-26 11:20
    對50mA的電流,對電線的的負載能力都不是問題,按電流算導線截面將很細。
    要考慮的是電線的機械強度能否滿足設備的需要,不要一碰就斷。另外為了減少輔品的規格,一般都會制定設備的最細線徑選用值。
    樓主留言:
    明白了,謝謝您的指點
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fum0717) 真誠感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    b1226397886
    o傲雪狂風o
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 140 個
    工控威望: 1679 點
    下載積分: 6804 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2013-03-14
    最后登錄: 2024-09-13
    查看b1226397886的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-02-26 17:02
    圖片:
    看一下這個你就明白了,50mA,那是太弱了,用0.5mm2的線完全沒問題
    龍云浪子
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 400 個
    工控威望: 3280 點
    下載積分: 7650 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2013-01-18
    最后登錄: 2024-11-01
    查看龍云浪子的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-02-26 17:39
    理論上,你能找到的線都能用,因為電流實在太小了。但是實際應用中還要考慮機械強度、生產方便等多方面的因素。
    一般控制線可以選用0.75、1.0或者1.5mm2的導線,多股的更好。
    樓主留言:
    謝謝回復,十分感謝
    wuqiu123
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 164 點
    下載積分: 617 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2013-11-11
    最后登錄: 2014-05-30
    查看wuqiu123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-02-27 09:22
    學習了
    jackal
    索馬里海盜
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 658 個
    工控威望: 1006 點
    下載積分: 857 分
    在線時間: 451(小時)
    注冊時間: 2008-06-21
    最后登錄: 2024-11-01
    查看jackal的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-02-27 09:26
    0.3mm2 的就可以了   比如網線
    樓主留言:
    謝謝!
    xubaolin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 287 個
    工控威望: 417 點
    下載積分: 1358 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2010-06-28
    最后登錄: 2022-11-15
    查看xubaolin的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-02-27 09:39
    贊成1樓的說法,講得很好學習了。
    dhc1982
    電氣小白
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 112 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 1833 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2011-05-18
    最后登錄: 2018-02-01
    查看dhc1982的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-02-27 11:47
    支持2樓
    我是電氣小白 多多指教
    西邊無法
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 122 點
    下載積分: 515 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2014-02-14
    最后登錄: 2015-08-25
    查看西邊無法的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-02-28 10:21
    2樓說的對。50mA電流不是很大,一般0.2mm2的細導線均能承擔得了,這是主要是要看導線的機械強度和使用環境。
    孤星戀戰
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 159 點
    下載積分: 1357 分
    在線時間: 148(小時)
    注冊時間: 2013-11-03
    最后登錄: 2024-10-31
    查看孤星戀戰的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-02-28 22:21
    0.5左右就好