500mA、50mA的電流分別需要多粗的銅絲導線?

一般說1mm2能通過5A的電流,對于大電流與直徑的關系,網上很好找到換算資料。但是對于細小電流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ?

我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之間的導線用多粗的?
求指教
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-26 11:20
對50mA的電流,對電線的的負載能力都不是問題,按電流算導線截面將很細。
要考慮的是電線的機械強度能否滿足設備的需要,不要一碰就斷。另外為了減少輔品的規格,一般都會制定設備的最細線徑選用值。
樓主留言:
明白了,謝謝您的指點
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fum0717) 真誠感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。