樓主  發表于: 2014-02-26 09:37
500mA、50mA的電流分別需要多粗的銅絲導線?

一般說1mm2能通過5A的電流,對于大電流與直徑的關系,網上很好找到換算資料。但是對于細小電流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ?

我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之間的導線用多粗的?
求指教
西邊無法
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 122 點
下載積分: 515 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2015-08-25
查看西邊無法的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-28 10:21
2樓說的對。50mA電流不是很大,一般0.2mm2的細導線均能承擔得了,這是主要是要看導線的機械強度和使用環境。