500mA、50mA的電流分別需要多粗的銅絲導線?

一般說1mm2能通過5A的電流,對于大電流與直徑的關系,網上很好找到換算資料。但是對于細小電流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ?

我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之間的導線用多粗的?
求指教
龍云浪?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-01
查看龍云浪子?主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-26 17:39
理論上,你能找到的線都能用,因為電流實在太小了。但是實際應用中還要考慮機械強度、生產方便等多方面的因素。
一般控制線可以選用0.75、1.0或者1.5mm2的導線,多股的更好。
樓主留言:
謝謝回復,十分感謝