yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2013-04-16 10:21
15KW的電機的額定電流約30A,有6根相電線+1根地線共7根電線接到電機的端子盒。以40°的環境溫度考量,電線明敷設時4平方的BV電線即可,穿鋼管敷設時6平方可以。
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2013-04-17 08:43
各位大俠,受教了
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2013-04-17 09:01
6平方足夠了。
lingbotu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 238 點
下載積分: 664 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-09-10
查看lingbotu的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2013-04-17 17:41
如果電機與控制設備的距離不遠(15米內),可用6平方國標線,如果過遠(15米以上)可用10平方;個人建議使用10平方。