既然你有的選擇為何不用10mm平方的呢????
按照公式算15KW=15000W
15000/(380*1.732*0.85)=26.81A
根據線徑公式10下5 ,百上二。。按5算
26.81/5=5.362mm平方
所以在標準負載15KW的情況下,使用國標6mm平方的銅線足矣。。
但是我是樓主,我還會選10mm平方,懶得到時候出問題。。。哈哈。
要是讓你自己掏錢。那你考慮一下吧。