starmachine
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1071 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-09-12
最后登錄: 2022-01-12
查看starmachine的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-04-12 09:41
非常建議你使用10平方的銅線。
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-05-25
查看houxiyong的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-04-12 09:49
國標6,非標10
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-04-12 10:28
看您的出線6條就用6平方9條用4 3條就用10保顯點
義薄云天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 140 點
下載積分: 826 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2013-11-24
查看義薄云天的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-04-12 13:44
六平方夠了,我廠用了很多年了!甚至有幾臺離電柜七八米遠的30KW的水泵都是六平方,星三角!也一直沒出過問題!
與時俱進
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-04-12 14:27
2根4*6平方的電纜(地線一根,剩一根隨便接不接)
每天一點點
geweiwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 470 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-04-11
最后登錄: 2013-04-27
查看geweiwei的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-04-12 20:59
10平方


  
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-04-12 21:18
15KW的風機額定電流時32A,我用兩根六平方接過,實際測量一根六平方上有24個點流,證明6平方足夠,電機和電柜的距離20米以內。設備用了一年多了,接觸器選的32的
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-04-12 21:18
6平方足夠。
feng-xing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 222 點
下載積分: 4364 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2020-02-18
查看feng-xing的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-04-12 22:00
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-04-12 22:06
6平方足夠了,多年的施工經驗
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2537 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-11-05
查看5921338的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-04-12 22:13
星三角啟動電機需要接6跟線,在三角形運行時如果用用6平方那么實際一相時同時是兩根6平方承擔。
自學
mysky789456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1150 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2018-05-26
查看mysky789456的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-04-12 22:53
1:電機額定電流;  15KW*2=30A      (經驗算法,就是一個KW大約電流是2A; )
2:    正式公式是:    p=√3*U*I*COS¢    電機功率==√3*線電壓*線電流*功率因數
3:6平方銅線的載流量約為小于50A;   10平立銅線的載流量約為60-80A
    如上所述兩種線徑都可以,,但要視現場環境,,距離,,而定。。。如走線槽濕氣重,干擾大,距離超過30米的話,,請用10平方,否則可用6平方(銅錢材質要好)