jfjb88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2018-10-02
查看jfjb88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-11 15:13
請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
lingbotu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 238 點
下載積分: 664 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-09-10
查看lingbotu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-17 17:41
如果電機與控制設備的距離不遠(15米內),可用6平方國標線,如果過遠(15米以上)可用10平方;個人建議使用10平方。