引用引用第1樓zyfzxh于2008-02-29 12:26發表的 :你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的
引用引用第4樓雪花飄飄于2008-02-29 14:39發表的 :那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)
引用引用第5樓yangjunhua于2008-02-29 15:16發表的 :我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號