foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-29 12:10
圖片:
按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
ajan
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2024-10-28
查看ajan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-29 12:38
檢查reset按鈕
ajan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2024-10-28
查看ajan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-04 15:38
按下NR2的停止按鈕只斷開NC,對NO無影響,松開停止按鈕則NC復位。如第一圖,按下停止按鈕,正反轉指示仍亮,故障指示不亮。第二圖,正反轉指示不亮,故障指示還是應該不亮。

如需動作測試,揭開活動蓋,用螺絲刀按動TEST按鈕,NC觸頭斷開,NO觸頭閉合,指示窗能看到黃色標志露出,如為露出則為自動復位狀態。第一圖,按下TEST按鈕,正反轉指示亮故障指示亮,第二圖,按下TEST鈕,正反轉指示不亮,故障指示亮。

TEST按鈕才是測試用的。