foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-29 12:10
圖片:
按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-29 15:16
我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.