foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
圖片:
按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無 論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣? |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
圖片:
我是做電控柜的,做完柜子調試,只需看接觸器是否動作,NR2型熱繼電器上STOP就是在沒有馬達 時,手動讓他過載用的。至于REST按鈕也按過的,總之操作上是沒有問題的,元器件也是好的,可能 是原理上有問題,但是我說不上,請高手們能從原理上分析。后來把熱繼電器換到停止按鈕后面功能 就實現了。 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
按照我的第二張圖接能起到手動過載的作用 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
按下stop后,接觸器始終斷開,正反轉指示燈一直亮著 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
多謝ajan,仔細研究了我的問題,你說的太對了,我當時發貼時出了錯把STOP當TEST了,但是我操時 是用的TEST,第一圖按正轉或反轉后,按下TEST按鈕,正或反轉指示還亮,故障指示不亮,即正反 轉的接觸器不斷開。第二圖時就達到了預想的效果了。即正或反轉指示滅,故障指示亮 |
---|---|
|