現遇到以下情況: 負載為電加熱管。 3相380V 12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。 單項220V 3KW, 共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。 為什么實際電流這么?與電動機的估算不一樣。 對于加熱的設備,電流值該如何估算? |
---|---|
|
超級大白兔
活到老,學到老!
級別: 家園常客
|
12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A. 3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流! |
---|---|
|
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
|
一樓的,關于“3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!”,56A是接成單項36KW的電流了? [ 此帖被791891在2010-11-09 18:42重新編輯 ] |
---|---|
|
a271156864
級別: 家園?
|
1KW電流為 1。5到1。7 經驗總結 絕對的不會錯!~!按公式算 怎么死的都不知道 那樣成本要高的多! |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
電加熱管不同于電機(感性負載) 電加熱管是阻性負載,電流不能按2倍功率來估算!I=1000P/(1.732*380)=1.5P(阻性加熱器功率因數為1 ) 故12000/(1.732*380)=18A |
---|---|
|
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
|
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的 |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適,他說大了! |
---|---|
|
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
|
7樓說得對,老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適了,結果他說大了! |
---|---|
|
天涯浪子李文
級別: *
|
為了省事呢 我建議按2倍選材料 大點好啊 就算短路也不會燒電線 不過空開還是得選下限為妙 呵呵 |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備. |
|
---|---|---|
|