現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
工控天地
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2024-12-19
查看工控天地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 16:20
你記住電加熱,每千瓦乘以1.5倍沒錯的;12kw*1.5=18A