現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-21
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-21
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.