fyl518070
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 598 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2013-06-06
查看fyl518070的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-27 10:57
  給變頻器控制回路通電就出現E.UVT(欠壓保護)報警,這時變頻器的主電路還沒通電的(L1,L2,L3沒通電)。同時用萬用表檢測到變頻器主電路有兩相有電,(說明:控制回路的電源是從主回路接觸器的上端接的,380V)
  請教一下這個報警要怎么處理?為什么會出現有兩相主電路有電?
[ 此帖被fyl518070在2010-10-27 23:03重新編輯 ]
fyl518070
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 598 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2013-06-06
查看fyl518070的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-27 18:34
  哪位高手知道幫忙解決一下,謝謝!
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-27 20:25
聽不懂你說的什么?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-27 20:45
你應該說清楚一點
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 515 點
下載積分: 2877 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-10-30
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-27 21:23
你的意思只把控制回路電源接上[L1 L2],主電源沒接對吧[L1 L2 L3]。報警是應該的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • QQ:235174304.VX:Deng235174304
    fyl518070
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 108 點
    下載積分: 598 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2010-09-21
    最后登錄: 2013-06-06
    查看fyl518070的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-10-27 21:25
    下載積分: 28411 分
    在線時間: 803(小時)
    注冊時間: 2008-05-18
    最后登錄: 2024-09-11
    查看我心飛翔的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-10-28 09:08
    主回路上的R S T分別與控制回路上的R1 S1相連,變頻器通電顯示低電壓報警的話,很有可能是驅動板上的A7800芯片壞了,這個應該是光耦,壞的幾率很大。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    fyl518070
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 108 點
    下載積分: 598 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2010-09-21
    最后登錄: 2013-06-06
    查看fyl518070的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-10-28 10:32
    謝謝6樓的朋友,我也不知道是不是芯片壞了,反正報警沒法消除,最后換了一個變頻器。
    winpe
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 208 個
    工控威望: 239 點
    下載積分: 727 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2010-10-10
    最后登錄: 2017-02-21
    查看winpe的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-10-29 11:07
    主電源沒有通電,那下定報警了.
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9655 個
    工控威望: 8540 點
    下載積分: 16686 分
    在線時間: 5318(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-01
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-11-22 17:34
    L1,L2,L3通電后再看報沒報
    如果還報就是變頻器的電壓檢測部分壞了
    xxj040202
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 93 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 784 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2010-09-02
    最后登錄: 2012-10-20
    查看xxj040202的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-11-22 22:07
    同意9樓的