fyl518070
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 598 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2013-06-06
查看fyl518070的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-27 10:57
  給變頻器控制回路通電就出現E.UVT(欠壓保護)報警,這時變頻器的主電路還沒通電的(L1,L2,L3沒通電)。同時用萬用表檢測到變頻器主電路有兩相有電,(說明:控制回路的電源是從主回路接觸器的上端接的,380V)
  請教一下這個報警要怎么處理?為什么會出現有兩相主電路有電?
[ 此帖被fyl518070在2010-10-27 23:03重新編輯 ]
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-09-11
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 09:08
主回路上的R S T分別與控制回路上的R1 S1相連,變頻器通電顯示低電壓報警的話,很有可能是驅動板上的A7800芯片壞了,這個應該是光耦,壞的幾率很大。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人