  給變頻器控制回路通電就出現E.UVT(欠壓保護)報警,這時變頻器的主電路還沒通電的(L1,L2,L3沒通電)。同時用萬用表檢測到變頻器主電路有兩相有電,(說明:控制回路的電源是從主回路接觸器的上端接的,380V)
  請教一下這個報警要怎么處理?為什么會出現有兩相主電路有電?
[ 此帖被fyl518070在2010-10-27 23:03重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-22 17:34
L1,L2,L3通電后再看報沒報
如果還報就是變頻器的電壓檢測部分壞了