coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-23 19:41
圖片:
公司有一臺200KW的鼠籠式電機 啟動時萬能自動開關受不了。
問:能在三相電機線的其中二相上串聯大功率電阻降壓啟動嗎?

先通過串聯電阻啟動15秒,再用接觸器各上。
如圖 圖片發不了,就用附件了。
xdq7011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 234 點
下載積分: 664 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-07-18
最后登錄: 2024-09-08
查看xdq7011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-25 14:08
能,最好用三相電阻降壓起動。
757238307
Cheers
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 107 點
下載積分: 612 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2012-09-09
查看757238307的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-27 21:03
  你怎么不試著 用星三角 降壓啟動的 再說電阻降壓啟動也不是你這樣的啊
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-11-03
查看zgf889的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-27 21:44
為什么不用自藕降壓??
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-01 12:18
那么大個電機,最好用變頻器啟動好些,或用軟啟動器。實在不行就星三降壓啟動
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-02 12:08
用星三角得啦!!
vili
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vili的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-03-02 12:22
我不敢試!還是樓主試吧!成功了樓主可能會拿今年的諾貝爾奘。
hwqandxjr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 206 點
下載積分: 1261 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2019-11-13
查看hwqandxjr的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-03-03 06:07
用軟起啊
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-03-03 08:57
使用星三角啟動。
wuxidongxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-10-14
查看wuxidongxing的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-03-03 16:26
200KW直接起動電流要多大啊,最好用軟起動器, 其次自耦減壓起動 ,星三角起動電流也大的
876922251
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看876922251的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-03-17 10:52
能啊,不過你圖上的接法不對,應三相平衡。不過接的電阻計算好像挺煩的。Y/D也可以降壓啟動,但不適合定子為Y形接法的三相電動機,因為在啟動后,在啟動后,電機仍然處于低壓運行。用自耦減壓啟動時,自耦器的選擇也很重要,如果電機容量在
10~75KW建議使用QJ10系列,它比較經濟。  我個人認為還是延邊三角形降壓啟動還是好一點。雖然有點煩
xdq7011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 234 點
下載積分: 664 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-07-18
最后登錄: 2024-09-08
查看xdq7011的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-03-17 11:09
能。串三相電組也行。
  • «