coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-23 19:41
圖片:
公司有一臺200KW的鼠籠式電機 啟動時萬能自動開關受不了。
問:能在三相電機線的其中二相上串聯大功率電阻降壓啟動嗎?

先通過串聯電阻啟動15秒,再用接觸器各上。
如圖 圖片發不了,就用附件了。
xdq7011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 234 點
下載積分: 664 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-07-18
最后登錄: 2024-09-08
查看xdq7011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-25 14:08
能,最好用三相電阻降壓起動。
xdq7011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 234 點
下載積分: 664 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-07-18
最后登錄: 2024-09-08
查看xdq7011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-17 11:09
能。串三相電組也行。