coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
|
圖片:
公司有一臺200KW的鼠籠式電機 啟動時萬能自動開關受不了。 問:能在三相電機線的其中二相上串聯大功率電阻降壓?dòng)嗎? 先通過串聯電阻啟動15秒,再用接觸器各上。 如圖 圖片發不了,就用附件了。 |
---|---|
|
757238307
Cheers
級別: 探索解密
|
你怎么不試著 用星三角 降壓?dòng)的 再說電阻降壓?dòng)也不是你這樣的啊 |
---|---|
|
黃猛
級別: 略有小成
|
那么大個電機,最好用變頻器啟動好些,或用軟啟動器。實在不行就星三降壓?dòng) |
---|---|
|
wuxidongxing
級別: 探索解密
|
200KW直接起動電流要多大啊,最好用軟起動器, 其次自耦減壓起動 ,星三角起動電流也大的 |
---|---|
|
876922251