huang0927
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huang0927的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-08 23:05
我的590這幾天少了一半勵磁電壓.換了全部模塊還是這樣.用示波器看有一組脈沖不正常.可是590也沒有報警.求助各位大蝦.幫一下我這個小菜鳥吧!!!
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-09 07:57
換個電機試試,電機壞了也會這樣的。
hta
HHTA
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2024-11-04
查看hta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-10 08:56
你用幾臺590,如果有2臺那就好辦了,把出問題的哪臺的勵磁線換到另一臺的,接上后看看,如果電壓正常了那就是590有問題。
gongp123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongp123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-10 15:28
看一下磁場電壓波形,如果只有半波的話那就換個590吧,如果波頭不少的話檢查磁場設定參數。
huang0927
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huang0927的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-02-10 22:57
只有半個波頭.我知道590有問題有人能講點維修經驗嗎?
gongp123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongp123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-02-11 12:38
查一下171 #參數:勵磁電流SETPOINT  0.00至100.00 %