huang0927
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huang0927的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-08 23:05
我的590這幾天少了一半勵磁電壓.換了全部模塊還是這樣.用示波器看有一組脈沖不正常.可是590也沒有報警.求助各位大蝦.幫一下我這個小菜鳥吧!!!
hta
HHTA
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2024-11-04
查看hta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-10 08:56
你用幾臺590,如果有2臺那就好辦了,把出問題的哪臺的勵磁線換到另一臺的,接上后看看,如果電壓正常了那就是590有問題。