huang0927
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huang0927的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-08 23:05
我的590這幾天少了一半勵磁電壓.換了全部模塊還是這樣.用示波器看有一組脈沖不正常.可是590也沒有報警.求助各位大蝦.幫一下我這個小菜鳥吧!!!
gongp123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-10 15:28
看一下磁場電壓波形,如果只有半波的話那就換個590吧,如果波頭不少的話檢查磁場設定參數。
gongp123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongp123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-11 12:38
查一下171 #參數:勵磁電流SETPOINT  0.00至100.00 %