樓主  發表于: 2009-12-14 16:00
請教大家,一般的電纜在實際運行中,表面的溫度是多少?
比如YJV電纜
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-12-11
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-14 17:55
根據最大通過電流來選擇電纜,一般電纜絕緣層的耐溫容許度為60度。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    383646403
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看383646403的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-12-14 19:16
    最好是常溫,一般比常溫高10度內都正常.電纜絕緣層的耐溫容許度為60度
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    tangjian5653
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看tangjian5653的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-12-14 20:42
    一般高限都是環境溫度不高于40,然后根據溫度折算安全電流,導體的電導隨溫度變化。此外還和敷設方式有關,產生的熱量散發的熱量相當即可安全運行。溫度過高其他指標都會發生變化,不理電纜的安全運行的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人