請教大家,一般的電纜在實際運行中,表面的溫度是多少?
比如YJV電纜
tangjian5653
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tangjian5653的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-14 20:42
一般高限都是環境溫度不高于40,然后根據溫度折算安全電流,導體的電導隨溫度變化。此外還和敷設方式有關,產生的熱量散發的熱量相當即可安全運行。溫度過高其他指標都會發生變化,不理電纜的安全運行的。