請教大家,一般的電纜在實際運行中,表面的溫度是多少?
比如YJV電纜
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-12-11
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-14 17:55
根據最大通過電流來選擇電纜,一般電纜絕緣層的耐溫容許度為60度。