• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
長大很煩
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 99 點
下載積分: 169 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2022-12-10
最后登錄: 2024-08-17
查看長大很煩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-18 15:59
現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-18 16:20
把電磁閥按功能分組,根據分組情況選用開關電源
個人感覺這樣會好一些
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 340 分
在線時間: 584(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-10-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-11-18 16:46
理論電流都有67A,而且還是感性負載,電源容量降額幅度很大,怎么可能按照1600W選型,低壓大電流的玩意,最討厭了

分組幾乎是必須的,而且最好采用帶電源狀態監控的型號,還有一個方法是看看是否支持AC電源,變壓器本身就抗沖擊降額幅度小得多,這種功率下大功率變壓器反而性價比會更高~
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1746 個
工控威望: 1906 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-02
查看goldage的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-11-18 21:57
分組用多個電源
能用220的盡量用220
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 633 點
下載積分: 1443 分
在線時間: 1514(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-11-03
查看塞外海島的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-11-19 00:35
開關電源可以搞多個,我看老外搞空壓機,開關電源搞了4,5個,抗干擾,可靠性行那肯定沒的說
區欠陽快樂
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 92 點
下載積分: 715 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2022-05-30
最后登錄: 2024-02-03
查看區欠陽快樂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-11-19 07:49
分開弄,后續檢修方便。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2333 個
工控威望: 2764 點
下載積分: 4378 分
在線時間: 1161(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-02
查看libin520的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-11-19 14:02
按電磁閥組別來分配開關電源。用6個開關電源。40A一個,960W,
足夠的。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
空心大神
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 83 點
下載積分: 360 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2023-11-16
最后登錄: 2024-08-10
查看空心大神的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-11-20 11:15
用多個開關電源 將控制電源  切記不要講控制電源與動力電源用用同一個
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 21560 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-11-01
查看zq123666的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-11-20 11:30
分模組配多個電源,感性負載需要多留些余量!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21482 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-02
查看rongbing的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-11-20 11:34
這個簡單,算出總得用電量,然后輸入輸出分開使用,輸出在分組使用單獨控制
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 715 點
下載積分: 441 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-11-01
查看hsl200的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-11-20 11:37
若是我,我直接選擇三相輸入明緯2000W電源,控制器單獨配以個50-75W電源
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 6191 點
下載積分: 19349 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-02
查看天空流星的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-11-20 11:46
預算足夠,就多個電源分組,每組電源再接個輸入,短路沒有電壓時還能報警,
想省錢就直接找變壓器廠定制個輸出DC24的變壓器,分幾路都加空開保護短路就可以了
100多個電磁閥一個1A左右,用3kVA的變壓器,搞過沒出過問題
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go