現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 715 點
下載積分: 441 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-11-01
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-20 11:37
若是我,我直接選擇三相輸入明緯2000W電源,控制器單獨配以個50-75W電源