樓主  發表于: 2023-11-18 15:59
現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 340 分
在線時間: 584(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-10-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-18 16:46
理論電流都有67A,而且還是感性負載,電源容量降額幅度很大,怎么可能按照1600W選型,低壓大電流的玩意,最討厭了

分組幾乎是必須的,而且最好采用帶電源狀態監控的型號,還有一個方法是看看是否支持AC電源,變壓器本身就抗沖擊降額幅度小得多,這種功率下大功率變壓器反而性價比會更高~