大大,為什么要6方的線?不是電流才13.6A嗎,3000/220=13.636A 2.5方不是夠用了嗎?
引用引用第1樓時間和激光于2020-12-05 09:21發表的 :用6平方線,把線端子壓好。
啟動的時候肯定是恒溫的。運行中溫度沒有量過。但是有加散熱器。
選2.5的線會導致燒觸點嗎?散熱器加了,端子也檢查過,擰緊的,唯一的就是選用的是2.5的線,能告訴我為什么2.5不夠嗎?根據理論計算,2.5能承受15A左右電流呀,而單相3KW也才13.6A.
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號