xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-05 09:11
加熱棒3KW,固態用的40A的,可是一直燒觸點,觸點燒壞后就一直常閉了,這是為啥?按道理電流應該夠了呀,線用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新編輯 ]
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7855 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-10-22
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-05 14:43
40A的固態繼電器,得加散熱器呀。建議換4mm,固態本體發熱挺厲害的
工控普通人,學習在路上