xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-05 09:11
加熱棒3KW,固態用的40A的,可是一直燒觸點,觸點燒壞后就一直常閉了,這是為啥?按道理電流應該夠了呀,線用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新編輯 ]
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-05 10:38
單相3KW,2.5mm^2的銅線不太夠的,換成4mm^2可以了。固態要加裝散熱器,另外端子壓好,螺絲擰緊肯定沒事。
樓主留言:
選2.5的線會導致燒觸點嗎?散熱器加了,端子也檢查過,擰緊的,唯一的就是選用的是2.5的線,能告訴我為什么2.5不夠嗎?根據理論計算,2.5能承受15A左右電流呀,而單相3KW也才13.6A.