yzl333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 409 點
下載積分: 833 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2019-10-28
最后登錄: 2020-10-30
查看yzl333的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-06 13:26
數控機床的進線是三相4線,零線和地線連接到一起的,機床內部是按三相5線的,零線 地線分開的。結果就把零線地線接一起開機。試機開始正常,其中一臺做2小時左右,突然黑屏,系統保險,驅動器保險 全爆了。拆下來換保險后正常,裝上機就爆保險,24V正常。這個和接地有關系沒。求各位大師指點!
阿龍68
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2024-11-04
查看阿龍68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-06 13:42
有啊,零線地線分開接。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-06 16:54
這要接 不燒東西就奇怪了  把零線和地線分開接就可以了 地線==!零線
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-07 15:26
我看到一次,電氣柜接線安裝時零線接在了焊機的進線端子上,結果,接觸不良燒了一個伺服器,后來找設計人員,圖紙上的兩個伺服器是接不同相序的單相電源,只要零線與主零斷開,那么單相設備就有燒壞的風險,而設計人員說不是設計的問題,組裝人員說不是組裝人員的問題,個人認為兩者都有問題。細節很重要。主零接線一定要接好,有些樓房照明電都是三相平均分配,結果主零線斷路整個樓的燈具和用電器具都燒了
darkangel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 130 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-06-13
最后登錄: 2022-08-08
查看darkangel的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-07 16:07
為什么有些人總是把零線和地線接一起呢    哎
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-07 16:10
TN-C是90年代前的電氣標準,TN-S或TN-C-S是這個時代的標準
三人行者必有我?,擇其善者而從之
123qw123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 511 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-09-30
查看123qw123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-11-13 07:22
你的地線和零線接在一起是沒有問題的。相當于多點接地。燒保險是你設備配線有問題。和你相同的設備參考一下。
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-11-27 15:25
設備地線與零線分開接 是接地保護 ,設備地線與零線接一起是接零保護  接零保護只有相線漏電情況下  才會有跳進線開關或燒進線熔斷器 ,燒24V保險應該是控制線有問題 或者24V設備有問題
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-11-27 17:30
雖然知道這種接法但從來沒敢這樣接過 感覺很危險 如果三相電流不平衡 零線是有電流的呢