樓主  發表于: 2019-11-06 13:26
數控機床的進線是三相4線,零線和地線連接到一起的,機床內部是按三相5線的,零線 地線分開的。結果就把零線地線接一起開機。試機開始正常,其中一臺做2小時左右,突然黑屏,系統保險,驅動器保險 全爆了。拆下來換保險后正常,裝上機就爆保險,24V正常。這個和接地有關系沒。求各位大師指點!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-07 15:26
我看到一次,電氣柜接線安裝時零線接在了焊機的進線端子上,結果,接觸不良燒了一個伺服器,后來找設計人員,圖紙上的兩個伺服器是接不同相序的單相電源,只要零線與主零斷開,那么單相設備就有燒壞的風險,而設計人員說不是設計的問題,組裝人員說不是組裝人員的問題,個人認為兩者都有問題。細節很重要。主零接線一定要接好,有些樓房照明電都是三相平均分配,結果主零線斷路整個樓的燈具和用電器具都燒了