yzl333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 409 點
下載積分: 833 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2019-10-28
最后登錄: 2020-10-30
查看yzl333的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-06 13:26
數控機床的進線是三相4線,零線和地線連接到一起的,機床內部是按三相5線的,零線 地線分開的。結果就把零線地線接一起開機。試機開始正常,其中一臺做2小時左右,突然黑屏,系統保險,驅動器保險 全爆了。拆下來換保險后正常,裝上機就爆保險,24V正常。這個和接地有關系沒。求各位大師指點。
darkangel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 130 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-06-13
最后登錄: 2022-08-08
查看darkangel的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-07 16:07
為什么有些人總是把零線和地線接一起呢    哎