happyr8790
級別: 探索解密
|
工業要求:一塊膜經過平行的兩個信號,為了達到膜平行的目的,只要信號不是同時收到,說明膜已經歪了,要報警停車。 膜經過這兩個探頭應該是毫秒級的,非?。 我是三菱FX3U-MT的PLC,這個程序要怎么編呢?腦子都快燒壞了,也想不出思路,求大神幫忙。 實際效果我看到貝加萊的系統已經達到了,膜瞬間經過探頭,700MM寬的布面,只要出現20度左右的傾斜,設備就停了。 [ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新編輯 ] |
---|---|
|
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
|
定時比較,如果不在設定時間內,說明有問題,這很簡單呀 |
---|---|
|
happyr8790
級別: 探索解密
|
具體是什么指令?我沒找到有“定時比較”的指令,這個時間差是毫秒單位的。 |
---|---|
|
1421448580
級別: 略有小成
|
實現這個應該沒問題 考慮一下,方法總比困難多 用中斷 |
---|---|
|
nh6496
級別: 正式會員
|
或非門是具有多端輸入和單端輸出的門電路。當任一輸入端(或多端)為高電平(邏輯“1”)時,輸出就是低電平(邏輯“0”);只有當所有輸入端都是低電平(邏輯“0”)時,輸出才是高電平(邏輯“1”) 是否編程很易了? |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
OUTH_T(INV(X1 AND X2), TC0 , D0) |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hefq
級別: 家園常客
|
PLC FX1S 誤差應該是1mS [ 此帖被hefq在2019-03-16 07:47重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hefq
級別: 家園?
|
FX3G 有脈寬/周期測量功能,會簡單很多,但我沒實物沒法測試 脈寬/周期測量功能誤差可以做到微秒級別 |
---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
|
7樓的程序可以試試,看能否滿足 |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
對描訴要求並不是很清楚 但要了解PLC 的運作 1.程式自左而又,自上而下,ㄧ次輸出。 2.掃瞄時間 :程式運行一次的時間。(依程式大小而不同,一般約200ms) 根據上述規則,當兩個信號其中一個OFF時,要報警停車。 X0 X1 --|/|-----|/|-------------(Y0) |
---|---|
|