happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-15 20:57
        
工業要求:一塊膜經過平行的兩個信號,為了達到膜平行的目的,只要信號不是同時收到,說明膜已經歪了,要報警停車。
        膜經過這兩個探頭應該是毫秒級的,非?。
         我是三菱FX3U-MT的PLC,這個程序要怎么編呢?腦子都快燒壞了,也想不出思路,求大神幫忙。
       實際效果我看到貝加萊的系統已經達到了,膜瞬間經過探頭,700MM寬的布面,只要出現20度左右的傾斜,設備就停了。
[ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新編輯 ]
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-15 21:19
定時比較,如果不在設定時間內,說明有問題,這很簡單呀