happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-15 20:57
        
工業要求:一塊膜經過平行的兩個信號,為了達到膜平行的目的,只要信號不是同時收到,說明膜已經歪了,要報警停車。
        膜經過這兩個探頭應該是毫秒級的,非?。
         我是三菱FX3U-MT的PLC,這個程序要怎么編呢?腦子都快燒壞了,也想不出思路,求大神幫忙。
       實際效果我看到貝加萊的系統已經達到了,膜瞬間經過探頭,700MM寬的布面,只要出現20度左右的傾斜,設備就停了。
[ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新編輯 ]
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-12-11
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-16 15:17
引用
引用第7樓hefq于2019-03-16 07:17發表的  :
[attachment=230971]
PLC FX1S
誤差應該是1mS

7樓的程序可以試試,看能否滿足
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236