我想做兩個直接窗口,當M170為ON時彈出窗口11(正在關機,請稍后);
當M162為OFF時,彈出窗口12(關機完成,可以切斷設備電源);
然后,彈出任意一個報警窗口11或者窗口12,按一下“返回”,要返回到主窗口10。
明明已經做好了報警窗口,為什么實際在車間測試,M170閉合了、M162斷開了,兩個窗口都不能彈出來呢? 大神幫幫看看附件程序(維綸MT6070IH)哪里寫錯了?

                      
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-28 16:31
直接窗口控件要放需要顯示的畫面  
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-30 21:19
也可以用“PLC控制”,就是在PLC程序中MOVP窗口編號給指定的某個寄存器D,屏就會彈出該編號的窗口(必須是基本窗口),在這個窗口中可以放置其它切換按鈕
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(吳曉亮420922) 感謝,問題得到解決!
    吳曉亮420922
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 91 個
    工控威望: 215 點
    下載積分: 917 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2015-11-19
    最后登錄: 2024-11-22
    查看吳曉亮420922的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-11-01 20:51
    引用
    引用第2樓zhong1946于2018-10-30 21:19發表的  :
    也可以用“PLC控制”,就是在PLC程序中MOVP窗口編號給指定的某個寄存器D,屏就會彈出該編號的窗口(必須是基本窗口),在這個窗口中可以放置其它切換按鈕



    非常感謝!
    用了"元件"---"PLC控制"---“讀取D10”,然后在PLC程序里面,M172上升沿,  MOV   K11  D10。 問題順利解決!